안녕하세요.
펀매시설에서 근무하고 있는 소방안전관리자입니다.
 
다름이 아니라 제가 회사에 입사하기 전에 누군가 일체형 방화셔터 앞에 이동식 랙을
설치하고 사용해도 된다는 잘못 된 정보를 주어 셔터를 막고 사용하고 있었는데요.
 
법적으로 문제가 되는 부분이기에 셔터 앞 이동식 랙을 모두 철거하였습니다.
하지만 영업에 문제가 되는 부분이 있어 셔터를 내리고 사용하거나 자동문을 설치한 후에 화재연동을 하여 피난에 문제가 없도록 하려고 하고 있습니다.
 
위 내용에 대해 궁금한 점은 아래와 같습니다.
 
1. 일체형 방화셔터를 내리고 사용하는 것에 대한 문제점이 있을까요?
   미관 상 좋아보이지는 않지만 당장 영업에 문제가 되는 부분이기에 법적인 부분에서
   문제가 되지 않는다면 내리고 사용하려고 합니다.
 
2. 일체형 방화셔터 앞 화재신호와 연동 된 롤업도어 설치
   첨부그림과 같이 일체형 방화셔터 앞에 롤업도어를 설치하려고 합니다.
   평상시에는 닫혀있고 화재신호가 인입되면 자동으로 개방되도록 하고 전원은 비상
   전원에 연결하여 상용전원이 정전되더라도 정상적으로 동작할 수 있도록 하고자
   합니다.
 
현재 위 두가지 해결 방법을 생각해보았는데 혹시 다른 방법이 있을까요?
상시 개방이 가장 이상적인 방법이라고 생각하지만 기업에 소속 된 일원으로써
영업에 대한 부분을 무시할 순 없기에 안전과 법적인 부분에 대해서 문제가 없는 선에서 해결방법을 찾아보려고 합니다.
 
고견을 부탁드리겠습니다.
 
감사합니다.
이건주 드림

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

방화셔터는 화재의 확산을 막기 위해 고정식 내화구조의 벽을 설치하기 곤란한 통로 등에 설치하는 것으로서 화재의 확산을 방지하고 혹시라도 있을지 모르는 재실자의 피난을 돕기위하여 출입문을 부가한 설비입니다.
가능하다면 롤업도어를 설치하지 않거나 복도의 폭이 넓지 않다면 방화문의 설치를 고려하는 것도 좋을 것으로 생각합니다. 요즈음은 방화문을 복도 등의 넓은 폭에 맞도록 세쪽 또는 네쪽으로 만들어 중간이 접히는 구조로 된 것이 성능시험을 거쳐서 생산되고 있습니다.
그러나 질문하신 방법도 괜찮은 방법이기는 한데 질문하신 분이 근무 중인 경우는 수시로 롤업도어의 성능을 시험할 수 있을 것이나 질문하신 분이 퇴사 후 입사한 소방안전관리자는 그러한 내용을 모를 수도 있으므로 추천하고 싶은 방법은 아닙니다.

이건주님의 댓글

이건주 댓글의 댓글 작성일

빠른 답변 정말 감사드려요.

방화문도 고려해보긴 했는데 폭이 좁기도 하고 장비가 다니는 통로이다보니 줄이기가 어려워서요.

그리고 지금 다른 방법으로 화재 연동 된 블라인드 설치도 고려해보고 있어요.
화재 신호 인입 시 자동으로 개방되도록 하고 구조도 간단하여 점검이 용이하고 오작동이 적을거 같아서요.

위 내용이 법적으로 문제가 없다고 하면 관할소방서와 협의하는게 가장 좋은 방법일까요?
사실 완전 개방되어 있는게 좋지만 개방 된 상태로 사용하니 고객 컴플레인 등 부작용이 너무 커서요..

배너광고

  • 신우밸브
  • 배너
  • 꽃집
  • enpi
  • 배너모집
  • (주)나이스앤테크
광고모집안내

소방안전을 위한 제도개선과 기술발전에 공헌하고 기술인의 사회적 지위향상을 추구합니다.

법인명(단체명) : 사단법인 한국소방기술인협회 대표자 : 김기항 사업자등록번호 : 215-82-12521
주소 : 서울시 광진구 자양로 156, 304호(구의동, 아델리아타워) Tel : 02-402-7119 Fax : 02-6008-3565
※ 소방면허/경력관리 문의: 한국소방시설협회 02-520-6010~1
Copyright © 2005. Korea Fire Protection engineers Association. All Rights Reserved

모바일홈페이지가기