방화셔터 연기감지기

페이지 정보

작성자 ** 작성일20-09-24 13:47 조회112회 댓글1건

본문

대형마트(다중이용업소?)재직중인 근무자입니다.
이번에 매장 리뉴얼공사가 들어가는데 카페가 입점예정입니다. 그런데 카페가 들어가는 위치가 셔터주변부라 연기감지기가 많이 설치되오 있습니다. 연기로 인한 오작동이 염려되어 열감지기로 교체하고싶은데 법적문제가 없는지 문의드립니다.

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

방화셔터용 감지기는 KS규격인 철재셔터에 관한 규정을 근거로 국토부 고시인 "자동방화셔터 및 방화문의 기준"에 의하여 설치하는 것 인데 방화셔터의 전 후에 각각 연기식 1개, 정온식 1개를 설치하는 것입니다
질문하신 장소가 연기식 감지기가 많다고 하는 것으로 보아서 지하층인 것으로 보입니다.
이 경우 연기식 감지기는 각 실(면적이 적어도) 또는 복도 등의 면젹 150 mm^2 이내마다 1개씩을 설치하는 것이므로 이의 면적대비 수량을 파악하여 수량 조절을 하시는 것이 더 합리적인 조치일 것으로 생각합니다.